SERGOLD
Измерены параметры холодильного контура с помощью TESTO 570 на примере прецизионных кондиционеров UNIFLAIR.
1 - Какой из кондиционеров работает правильно - ?
2 - Как скоро выйдет из строя компрессор с изображенным режимом работы - ?
airwave
1. Все три работают неправильно.
2. В течении месяца 1-й и 2-й выйдут из строя.

RusBuka
Либо я чето не понял, либо я вижу не всё.
По идее 2 2х контурных преца.
1 - шляпа
2 - кепка, не так страшно, но поковырять надо.

SERGOLD
Цитата(airwave @ 9.10.2013, 9:06) *
1. Все три работают неправильно.
2. В течении месяца 1-й и 2-й выйдут из строя.


Как ни странно, оба кондиционера благополучно работают около 7 лет.
Только один компрессор был заменен 1 год назад.

Какой компрессор был заменен, судя по графикам - ?
SERGOLD
Цитата(RusBuka @ 9.10.2013, 13:12) *
Либо я чето не понял, либо я вижу не всё.
По идее 2 2х контурных преца.
1 - шляпа
2 - кепка, не так страшно, но поковырять надо.

Уважаемый RusBuka.
Проверим теперь Ваше знание премудростей х/к.
Под скрепкой еще пара прецев UNIFLAIR.
Cколько им осталось поработать до неминуемой погибели - ?
RusBuka
1 контур гриб дрочит
2 трв кто то радостно крутил

пы.сы. мыть кондеры, смотреть фильтры на испарах, выравнивать конденсацию, потом смотреть уже на ПГ
SERGOLD
Цитата(RusBuka @ 10.10.2013, 0:30) *
1 контур гриб дрочит
2 трв кто то радостно крутил

пы.сы. мыть кондеры, смотреть фильтры на испарах, выравнивать конденсацию, потом смотреть уже на ПГ

Ответ по второй скрепке.
1, 2 контур - это один кондиционер, благополучно работающий с 2009г
На конденсаторе есть гриб и частотник на FANMOTOR, в указанных условиях дает макс. обороты (U=AC220V)
ТРВ=EEV
В даном случае его никто не крутил и не дают покрутить.
Фильтры свежие, белоснежные, за конденсаторами уход регулярный.
Контур 2 - заливает, низкий перегрев, Твсаса- около 0 градусов, корпус компрессора потеет. Это же хана компрессору!

Остался открытым вопрос по второму кондиционеру второй скрепки.
RusBuka
Толя, вы сударь как копетан очевидность
1 контур - такая дроч только от гриба, не знаешь как бороться позвони Николаю)
2 контур - ежели ЕЕВ льёт то то там вариантов масса, могу поспорить драйвер не в сети стоит и его не настроить. Следовательно что-то гонит или термистор или трансдюсер.

как кстати там ПГН поживает или не замерял? )))
azar
Данные выложены так, что полную картину не увидеть - только малость подсмотреть.
1. Определять наличие газовой фракции в жидкости в % так точно никто не может - можно лишь констатировать факт их наличия и много или мало, проскакивает временами или постоянно, но не %. Поэтому 30% - не понятно к чему присобачить.
2. Пузыри в стекле уровня масла в горшке - они там будут всегда, вопрос в каком виде - будет пениться как открытая бутыль шампани, или будет бултыхаться с большими пузырями или просто будут присутствовать и плавать там как амёбы.
3. Желательно иметь схему фреонового контура и характеристики агрегата - на неё нанести места замеров и полученные параметры, в т.ч. пгн, токи, т-ры (до - после элементов)

Вопрос. Они едят что-то, чего ещё нет, но без этого что-то, их бы не было.

Ну реально, тяжко.
SERGOLD
Цитата(RusBuka @ 10.10.2013, 8:17) *
1 контур - такая дроч только от гриба, не знаешь как бороться позвони Николаю)
2 контур - ежели ЕЕВ льёт то то там вариантов масса, могу поспорить драйвер не в сети стоит и его не настроить. Следовательно что-то гонит или термистор или трансдюсер.
как кстати там ПГН поживает или не замерял? )))

RusBuka
1, 2 контур грибки закрыты (потеплело на улице).
2 - компрессора второго контура захлебываются.
Надо сейчас сливать фреон, а в мороз - доливать.
Хотя бы масла им плеснуть кружечку, в глазке обоих компрессоров С2 только брызги летают.

Странно, контроллер UG40 не позволяет выполнять отдельную регулировку
Коэф. пропорц-ти и интегрирования для ТРВ С1 и ТРВ С2.

Есть негласное правило.
Если компрессор в серверной отходил 3 года, то пора его менять.
Согласно этого правила, помрет 4 летний компрессор - ресурс выработан, пора ставить следующий.

Какой максимальный срок жизни Перформеров в условиях круглосуточной эксплуатации в серверной и Правильной настройки - ?
RusBuka
Грибам пох на темрературу. Они по давлению работают. sporlan и alco имеют еще и разные диффиренциалы.

Alex2001
Цитата(SERGOLD @ 10.10.2013, 19:54) *
RusBuka
Есть негласное правило.
Если компрессор в серверной отходил 3 года, то пора его менять.
Согласно этого правила, помрет 4 летний компрессор - ресурс выработан, пора ставить следующий.

Какой максимальный срок жизни Перформеров в условиях круглосуточной эксплуатации в серверной и Правильной настройки - ?


По срокам эксплуатации коипрессоров.
В климатических условиях горола Москвы. От - 30 до + 40 (внешние блоки на кровле покрытой гудроном). Эксплуатация 24/7, оборудование HITACHI полупром, стартстопные SCROLL компрессоры R22, ротация 1+1.

Данные компрессоры "ходят" около 5 лет.
Далее начинается износ.
Были заменены (до выхода из строя) на компрессора HIGHLY, SCROLL типа.

После этого 3 года "полёт нормальный"
SERGOLD
Цитата(airwave @ 9.10.2013, 9:06) *
1. Все три работают неправильно.
2. В течении месяца 1-й и 2-й выйдут из строя.

Прошло 8 месяцев после обнародования пророчества.
Кондиционеры работают круглосуточно все это время без замечаний.
Что делать?
SERGOLD
Цитата(airwave @ 9.10.2013, 9:06) *
1. Все три работают неправильно.
2. В течении месяца 1-й и 2-й выйдут из строя.


Прошло 2 года.

Гадать на TESTO-570 - не легко.
Оба преца проработали это время без аварий.
Зимой - дозаправка 5 кг R22, летом - слив 5 кг.

С уважением. rolleyes.gif

SERGOLD
Цитата(RusBuka @ 10.10.2013, 0:30) *
1 контур гриб дрочит
2 трв кто то радостно крутил

пы.сы. мыть кондеры, смотреть фильтры на испарах, выравнивать конденсацию, потом смотреть уже на ПГ

Отчет.
В ноябре 2014г умер второй компрессор первого контура "гриб дрочит" - потеря компрессии на 50%.
Первый компрессор первого контура и оба компрессора второго контура остались живы.

Почему работающий на низком перегреве второй контур остался живой,
а первый контур, работющий вполне достойно, сдох первым -?

Замечание.
После замены всех 4 компрессоров (июль 2015г.) , в августе 2015г сдох первый компрессор первого контура.

В результате промывки испарителя первого контура был обнаружен посторонний предмет (обугленая диэлектрическая втулка).

Может ли кислота в контуре явиться причиной выхода из строя компрессора в течение 1 месяца?
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME...7&TID=44910
SERGOLD
Отчет.

1- График работы первого контура после замены компрессора и грибка на KVR+NRD.
2 - График работы первого и второго контура до замены компрессоров и грибков.
RusBuka
Кислота нет( если конечно стакан азотки, серной аль может и плавиковой в контур не бухнули). А то чем мыли да).
А графики заглядение. Любой кардиохирург удавится от завидок, 146%
SERGOLD
Цитата(RusBuka @ 3.11.2015, 17:28) *
Кислота нет( если конечно стакан азотки, серной аль может и плавиковой в контур не бухнули). А то чем мыли да).А графики заглядение. Любой кардиохирург удавится от завидок, 146%

Помыли R141 после второго компрессора, перед установкой третьего.
3 месяца - полет нормальный.
nizercat
Божественная синусоида ) Давно не видел rolleyes.gif