Цитата(RusBuka @ 10.10.2013, 8:17)

1 контур - такая дроч только от гриба, не знаешь как бороться позвони Николаю)
2 контур - ежели ЕЕВ льёт то то там вариантов масса, могу поспорить драйвер не в сети стоит и его не настроить. Следовательно что-то гонит или термистор или трансдюсер.
как кстати там ПГН поживает или не замерял? )))
RusBuka
1, 2 контур грибки закрыты (потеплело на улице).
2 - компрессора второго контура захлебываются.
Надо сейчас сливать фреон, а в мороз - доливать.
Хотя бы масла им плеснуть кружечку, в глазке обоих компрессоров С2 только брызги летают.
Странно, контроллер UG40 не позволяет выполнять отдельную регулировку
Коэф. пропорц-ти и интегрирования для ТРВ С1 и ТРВ С2.
Есть негласное правило.
Если компрессор в серверной отходил 3 года, то пора его менять.
Согласно этого правила, помрет 4 летний компрессор - ресурс выработан, пора ставить следующий.
Какой максимальный срок жизни Перформеров в условиях круглосуточной эксплуатации в серверной и Правильной настройки - ?